por Salva » Sab Sep 15, 2007 6:33 pm
Cuando monto los interfaces los dejo en modo de emergencia desconectada, tienes que abrir la ELCN4 y detras del conector DB9 de los finales tienes un puente, en el esquema es NOTAUS, esta en disable, pasalo a enable y te funcionara la emergencia en el mach.
Aparte tienes que configurar Mach para que active la señal de emergencia.
En port and pins/imput signal, desliza el cursor a Estop y hay asignas el pin 11 del puerto 1, active low en rojo.
a partir de hay Mach no se resetea si no tienes la controladora enchufada.
Saludos y buenos fresados.